回复:仪表与S7-1200的通信

已锁定

笨笨笨笨

  • 帖子

    1005
  • 精华

    2
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-03-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-06-17 10:33:08

5楼

展开查看
以下是引用一壶悠闲在2020-06-17 07:49:44的发言 >2楼

哪家的交换机?有型号和资料吗?

以下是引用笨笨笨笨在2020-06-17 05:24:43的发言 >1楼:可以并,交换机就可...

引用1楼详细内容:

可以并,交换机就可以实现

你的图片拓扑是MODBUS RTU还是MODBUS TCP,如果是RTU物理接口是485那就直接通讯线并联实现就可以!如果是TCP RJ45就普通的交换机就可以!

心有多远路就有多远
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15107条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。