以下是引用振~在2020-06-17 08:48:28的发言 >7楼

我们是项目改造,隧道已经正常通车,施工时间短,只能凌晨后施工,是重上的一套系统,和旧系统并行逐步替换,星形连接施工工作量比较大,由于是改造环网应该会更好吧!

以下是引用笨笨笨笨在2020-06-17 04:59:18的发言 >6楼:既然是隧道设备,那...

引用6楼详细内容:

既然是隧道设备,那就没必要用MOXA的网络设备了,西门子有相关的产品!考虑到兼容性及便利性都没有用MOXA的必要!你组个网络拓扑图看看,你这个系统里星型结构应该更经济可靠!环网意义不大!

以下是引用振~在2020-06-15 22:31:19的发言 >4楼:项目是监控隧道里的...

引用4楼详细内容:

项目是监控隧道里的动力设备,考虑其重要性,及通讯实时型,所以选择了光纤环网。如moxa不行,可否推荐个其他品牌及指导下,多谢!

以下是引用笨笨笨笨在2020-06-15 00:27:43的发言 >2楼:Zane版的方式比较...

引用2楼详细内容:

Zane版的方式比较省钱,你要走光纤环网,选MOXA的不行!而且走光纤环网,到最后你会发现就你这个网络,光网络设备下来就要好多钱!而且就这个配置结构走光纤环网的意义在哪里呢?星型结构省钱啊!

以下是引用Zane在2020-06-12 17:32:28的发言 >1楼:还是走星型连接吧...

引用1楼详细内容:

还是走星型连接吧。

改造项目星型才更容易施工啊,不会影响别的站通讯,你是不是对环网有什么误解!个人感觉冗余光纤双环网才有意义,单环网个人感觉真没必要!