抱歉,这几天有事情,没有及时回复楼主的问题。
既然是隧道应用,理应是光纤环网。
如果是纯介质话的环网冗余,可以使用第三方的交换机,但是西门子PLC之间通信就只能是非实时通信,比如S7,OUC,MODBUS-TCP,不能实现PNIO通信。但楼主项目选择的是CPU1511与S71200,S71200不支持MRP冗余接口,事实上选用PNIO通信,即使选用西门子的光纤冗余交换机,也是徒劳,MRP切换重构时,S71200PLC并不知道,也只能通过延长PN通信超时设置来解决PNIO通信切换时超时出错的问题。系统也无法知道是哪个节点出了问题,只能知道丢站了。
既然采用了分布式CPU的方案,虽然低级,但也没有必要构建双环网冗余了,又不是远程IO通信出错后无法自主工作了。
顺便提一句,S7-1517H的典型应用就是个隧道控制的案例。
感谢版主指导,项目是改造,原系统是采用欧姆龙的分布式IO,考虑到现场设备的控制,我们选用分布式CPU,目前只是预留了设备(隧道内风机、水泵)的控制接入,及加入了相关风机水泵的温度、振动采集,1500放在监控中心,与wincc做设备状态监控显示,系统功能比较简单就选用了1511,初步方案就是光纤环网。之前有看到帖子说选用MOXA交换机可能不行,所以就想着咨询下,像这种场合,是否有其他更好的方案?