以下是引用yzs在2020-06-17 17:41:45的发言 >13楼

个人认为是没问题的。首先MOXA作为大品牌交换机客户是认可的。其次作为一般环网冗余交换机断线切换时间<30ms,延长PN通信超时设置对PLC通讯是没啥影响的。1200作为智能设备通讯,建议做一下通讯故障的处理程序,根据实际情况在通讯中断多少s内保持原通讯状态,通讯中断超过多少s进行报警,通讯中断超过一定时间后根据实际情况看1200从站是否需要进行相应设备的停机。

总之根据你这个项目的需求1200作为从站的选择比I/O从站的选择会更符合安全控制。

因此个人认为你的选择是没有问题的,如果从站数量更多或者想更稳定也可以考虑千兆交换机。

MRP的切换时间与环网中的节点数有关,典型值应该是100毫秒级别的

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download