回复:请教:1台1511与30台1214C的通讯问题?

已锁定

振~

  • 帖子

    532
  • 精华

    1
  • 被关注

    60

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-11-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-06-18 00:31:01

16楼

展开查看
以下是引用yzs在2020-06-17 17:41:45的发言 >13楼

个人认为是没问题的。首先MOXA作为大品牌交换机客户是认可的。其次作为一般环网冗余交换机断线切换时间<30ms,延长PN通信超时设置对PLC通讯是没啥影响的。1200作为智能设备通讯,建议做一下通讯故障的处理程序,根据实际情况在通讯中断多少s内保持原通讯状态,通讯中断超过多少s进行报警,通讯中断超过一定时间后根据实际情况看1200从站是否需要进行相应设备的停机。

总之根据你这个项目的需求1200作为从站的选择比I/O从站的选择会更符合安全控制。

因此个人认为你的选择是没有问题的,如果从站数量更多或者想更稳定也可以考虑千兆交换机。

多谢指导!

天道酬勤!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10567条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。