以下是引用Zane在2020-06-17 18:23:20的发言 >14楼

用MOXA就不要用PNIO实时通信了,坑又多又深。

以下是引用振~在2020-06-17 17:16:41的发言 >12楼:感谢版主指导,项目...

引用12楼详细内容:

感谢版主指导,项目是改造,原系统是采用欧姆龙的分布式IO,考虑到现场设备的控制,我们选用分布式CPU,目前只是预留了设备(隧道内风机、水泵)的控制接入,及加入了相关风机水泵的温度、振动采集,1500放在监控中心,与wincc做设备状态监控显示,系统功能比较简单就选用了1511,初步方案就是光纤环网。之前有看到帖子说选用MOXA交换机可能不行,所以就想着咨询下,像这种场合,是否有其他更好的方案?

以下是引用Zane在2020-06-17 15:39:08的发言 >11楼:抱歉,这几天有事情...

引用11楼详细内容:

抱歉,这几天有事情,没有及时回复楼主的问题。


既然是隧道应用,理应是光纤环网。


如果是纯介质话的环网冗余,可以使用第三方的交换机,但是西门子PLC之间通信就只能是非实时通信,比如S7,OUC,MODBUS-TCP,不能实现PNIO通信。但楼主项目选择的是CPU1511与S71200,S71200不支持MRP冗余接口,事实上选用PNIO通信,即使选用西门子的光纤冗余交换机,也是徒劳,MRP切换重构时,S71200PLC并不知道,也只能通过延长PN通信超时设置来解决PNIO通信切换时超时出错的问题。系统也无法知道是哪个节点出了问题,只能知道丢站了。


既然采用了分布式CPU的方案,虽然低级,但也没有必要构建双环网冗余了,又不是远程IO通信出错后无法自主工作了。


顺便提一句,S7-1517H的典型应用就是个隧道控制的案例。


以下是引用振~在2020-06-15 22:27:34的发言 >3楼:项目是监控隧道里...

引用3楼详细内容:

项目是监控隧道里的动力设备,考虑其重要性,所以选择了光纤环网,请教下这样的配置选择哪里有不妥?多谢指导!

以下是引用Zane在2020-06-12 17:32:28的发言 >1楼:还是走星型连接吧...

引用1楼详细内容:

还是走星型连接吧。

多谢指导!