+端对地试试……直流应该是对地没有直流通路的。对地的话只是释放一下静电,我想应该没用。原理上也不对啊,如果信号要隔离的,就变成不隔离了。不过我可以试试。

我再强调一下,现在是三个有用的通道中有一个在远端未接传感器。就这个通道报警。把这个通道的正端拆开,报警,负端也拆开不报了。报警时正负端之间有十几伏直流电压。(都拆了一端了怎么会有电压?这个是重点。)