回复:仪表与S7-1200的通信

已锁定

D_Tony

  • 帖子

    32
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2014-03-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-06-18 08:54:26

6楼

展开查看
以下是引用笨笨笨笨在2020-06-17 10:33:08的发言 >5楼

你的图片拓扑是MODBUS RTU还是MODBUS TCP,如果是RTU物理接口是485那就直接通讯线并联实现就可以!如果是TCP RJ45就普通的交换机就可以!

以下是引用一壶悠闲在2020-06-17 07:49:44的发言 >2楼:哪家的交换机?有型...

引用2楼详细内容:

哪家的交换机?有型号和资料吗?

以下是引用笨笨笨笨在2020-06-17 05:24:43的发言 >1楼:可以并,交换机就可...

引用1楼详细内容:

可以并,交换机就可以实现

谢谢,我有点明白了。

是RTU的,就像PROFIBUS那样接线,

若是TCP,直接连到CSM 1277或SCALANCE X005。

不知我的理解对不对。