每次都是风机启动到20几安的时候报这个故障自动跳掉,应该是负载确实大了。如果变频器参数没人动过,就不要调整,但可以给变频器除除尘。
1、风机风门是不是有人调整了。是什么状态,全开、全关、还是多少开度,一般这个调整下像你这种情况就可以开起来。
2、风机的叶轮上积尘多了,这个是很少人都不注意的,也需要定期清理。
我们吸屑风机后面接的除尘风机也不小功率315KW