回复:我们单位有台G130变频器带400KW风机启动时有时会报F3001故障,求助大神!

已锁定

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-20 07:40:14

9楼

看看变频器额定电流多大,变频器额定电流得700多吧,不超过不会过载啊,过载1.5-2倍也可以短时运行。看看变频器内部电流参数,再用电流表测一下是否一致,或者把风机阀门关掉看看是否能正常悄启动。