回复:1200通信模块1243的Rs232与第三方通信问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23467
  • 精华

    899
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-20 22:22:49

5楼

展开查看
以下是引用在路上的人在2020-06-20 22:05:16的发言 >4楼

那也就说BUFFER缓冲区的地址长度要大于与第三方设备报文的最大长度,为了提高通信速度,可以将Length的长度与发送的数据长度保持一致(其实是LENGTH的数值要大于发送数据两个字节)。


以下是引用yming在2020-06-20 21:33:00的发言 >3楼:Buffer就是缓冲区,...

引用3楼详细内容:

Buffer就是缓冲区,是个通讯端口与程序的数据交换区。

配置端口后,通讯程序(有的是芯片)实时读写Buffer内容进行一次完整通讯;这期间主扫描不对缓冲区操作,只等待通讯部分操作完成,给出信号。

当在某次扫描中,得到通讯部分的信号时,要在本次扫描中,取回缓冲区的报文。

缓冲区可以设置比较大,以适应不定的报文长度。

调用通讯块时,每次按照调用参数去发送/接受一定长度的报文(要小于或等于缓冲区长度)。

所以,真实通讯要根据实际应用来做;并不是统一的。



以下是引用在路上的人在2020-06-20 21:08:31的发言 >:问题找到,是一个低...

引用详细内容:

问题找到,是一个低级错误,是我指针Byte 后跟长度太短造成的, 我还有一个不明白的是BUFFER帮助文档说是指向发送的其实地址,而后面的Byte 的作用的是什么呢?不是跟理解

这些都要看具体的功能块。

有的字头、校验字是需要自己加上的、有的是功能块帮你加上的。

所以要看那个功能块的实例(说明举例)。