一卧加SIEMENS840D系统,X Y Z轴采用绝对光栅尺,开机后回参考点各轴动作都正常,但发现Z轴显示的数值很大与正常时不符.由于是绝对光栅尺轴停在不同的位置后回参考点后显示的位置值应该不同,试验X Y轴都正常,但发现Z轴不管停在那里回参考点后显示的都是同一数值.将以前的NC备份回装后现象没有变化.