我是把主接触器的数据类型设为IN_OUT类型,可以利用“启动”串联"主接触器的常闭点"作为BGN_ITIME的EN输入。
只是使用这两个指令,你程序中的开始时间和间隔时间这两个变量,如果设置成TEMP变量,就不能实现多次调用了,如果设置成IN-OUT类型才能多次调用。