14楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-06-20 19:02:39的发言 >11楼

不用瞎搞,第一,看看是不是已经做过系统的快速调试?第二,检查加减速的斜坡时间是不是太短了。风机是大惯性系统。第三,P1470 小于10,P1472适当加长时间。

以下是引用范闲在2020-06-20 00:43:47的发言 >:我把问题细化了请您...

引用详细内容:

我把问题细化了请您再指点一下

我这里再补充细化说明一下,我们以前的惯例都是将315KW除尘风机先启动再启动400KW吸屑风机的,我们吸屑风机的作用是将铝屑吸入然后在破碎机里打碎!所以我一直怀疑是不是应该先启动吸屑风机,再启动除尘风机!先启动除尘风机是不是对吸屑风机的启动有影响!其实当初安装之后就有偶尔启动报F30001的问题存在!只是不是太频繁!


您再看看这几个参数是否有更改的空间,219ms会不会太小了些!!!