你现在的问题是:
第一,重新对系统进行“快速调试”,按照快速调试的流程步骤认真去做每一步,并完成它直至结束。这样,P342就不会为1了。这是第一件要做的事;
第二,修改P1470和P1472,这么大的风机,P1472应该超过1000ms才好。P值3-5范围足矣;
第三,了解好现场的工艺,先启动哪个,再启动哪个,顺序要合理。