回复:我们单位有台G130变频器带400KW风机启动时有时会报F3001故障,求助大神!

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37124
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-21 21:22:03

17楼

展开查看
以下是引用范闲在2020-06-21 21:03:38的发言 >

我这里再补充细化说明一下,我们以前的惯例都是将315KW除尘风机先启动再启动400KW吸屑风机的,我们吸屑风机的作用是将铝屑吸入然后在破碎机里打碎!所以我一直怀疑是不是应该先启动吸屑风机,再启动除尘风机!先启动除尘风机是不是对吸屑风机的启动有影响!其实当初安装之后就有偶尔启动报F30001的问题存在!只是不是太频繁!


您再看看这几个参数是否有更改的空间,219ms会不会太小了些!!!




你现在的问题是:


第一,重新对系统进行“快速调试”,按照快速调试的流程步骤认真去做每一步,并完成它直至结束。这样,P342就不会为1了。这是第一件要做的事;


第二,修改P1470和P1472,这么大的风机,P1472应该超过1000ms才好。P值3-5范围足矣;


第三,了解好现场的工艺,先启动哪个,再启动哪个,顺序要合理。


仅此

我是你的朋友
评论