回复:OB100中置位M位,M位用在OB1中为什么无法置位OB1中位?程序如下:

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1474

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-22 09:13:58

8楼

搞清楚这些问题,首先搞清楚OB100的概念。

OB100仅仅只是plc上电后,plc开始工作的第一个周期内是有效的,即是工作的。在以后无限个循环中OB100内的程序将不工作。

好你的问题点:

1)当plc上电前,M1.2的状态是什么值?是0还是1?

如果是0,则上电后无法置位M1.5

如果是1,则上电后可以置位M1.5

2)也可以通过监控M1.5的值,判断M1.2在上电前的状态。

如果M1.5 = 1,则M1.2上电前 = 1

如果M1.5 = 0 ,则M1.2上电前 = 0

总体感觉,还是你对指令和应用的理解问题。