恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-06-22 09:13:58
8楼
搞清楚这些问题,首先搞清楚OB100的概念。
OB100仅仅只是plc上电后,plc开始工作的第一个周期内是有效的,即是工作的。在以后无限个循环中OB100内的程序将不工作。
好你的问题点:
1)当plc上电前,M1.2的状态是什么值?是0还是1?
如果是0,则上电后无法置位M1.5
如果是1,则上电后可以置位M1.5
2)也可以通过监控M1.5的值,判断M1.2在上电前的状态。
如果M1.5 = 1,则M1.2上电前 = 1
如果M1.5 = 0 ,则M1.2上电前 = 0
总体感觉,还是你对指令和应用的理解问题。