感谢各位,我的目前看就是功率值不一样。其他参考基准值我都是按照30kW 做的。因为我目前设备就两种37和30的。不知道当初怎么弄得型号没改。基准值到时都改过来了。所以个参数也正常
这里也涉及到编程技巧。对于基准值:
如果使用的是常数,修改了就会要求下载。(常数一般都是和程序在一起编译过的。)
如果使用的是变量,就可以在线修改。不会导致停机的可能。
另外,还有就是程序不使用实际值,都用百分比。如果要求显示实际值,尽量在HMI中去做转换(而不是PLC中转换,发送给HMI)。