回复:OB100中置位M位,M位用在OB1中为什么无法置位OB1中位?程序如下:

已锁定

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-22 12:36:52

9楼

其实这个点用来作为初始化脉冲,西门子300PLC没有像三菱机西门子200PLC有特定的位作为初始化脉冲位,只能自己做,在OB100内置位,在OB1内最后复位。