回复:我们单位有台G130变频器带400KW风机启动时有时会报F3001故障,求助大神!

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    712
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-06-22 17:09:51

21楼

楼主所说的20几安,是在电流表或人机界面上看的吧?应用trace来监控曲线才知道报故障时的实际电流值;

可以检查一下风机在启动前是否已经在旋转了,如果是,应使用捕捉重启功能,否则可能发生故障;


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn