各位大佬好,现有1513PLC与研华的输入输出模块通过modbus通讯。PLC中使用了“MB_CLIENT”指令与每个IO箱下的三个模块做轮询。通讯大部分时候是好的,可以正常读写访问,就是偶尔“MB_CLIENT”指令的“status”会出现“7002”然后就done就没有输出导致无法执行下一次轮询。不过此现象过一段时间它自己就又恢复了,此时间有几分钟到十几分钟不等。想问下这是什么问题啊。我个人认为既然通讯大部分时候是正常的,通讯程序应该没问题,那这又是啥问题啊?
提问者:来看yj那些年
“status”会出现“7002”?有关“status”的返回码:1、7打头的不是错误码,而是指令执行的状态反馈码;2、错误码都是8打头。3、问题补充:a、RS485通信线缆的两段必须配置终端电阻。阻抗不连续,信号在传输线末端突然遇到电缆i阻抗很小甚至没有,信号在这个地方就会引起反射。这种信号反射的原理,与光从一种媒质进入另一种媒质要引起反射是相似的。消除这种反射的方法,就必须在电缆的末端跨接一个与电缆的特性阻抗同样大小的终端电阻,使电缆的阻抗连续。由于信号在电缆上的传输是双向的,因此,在通讯电缆的另一端可跨接一个同样大小的终端电阻。详见:、RS458通信必须要加终端电阻吗?https://baijiahao.baidu.com/s?id=1668996862293433466&wfr=spider&for=pcb、应用高品质的通信线缆与接插件、规范敷设线缆。避免现场的电磁干扰。参考:、《电磁兼容(EMC)安装规范》下载:http://wenku.baidu.com/view/a4f82f86bceb19e8b8f6ba2b.html、《西门子自动化与驱动产品符合电磁兼容规则的安装规范手册》下载:http://www.ad.siemens.com.cn/download/docMessage.aspx?Id=2771