回复:手册上关于停电保持这句话……

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-23 11:08:39

9楼

指的不是同一件事儿。

数据块都有初始值,每次上电全部需要传送(零或其他值)到V区。

掉电保持的是上次断电时的实际值,按指定的区域传送。

两者不重复。

V区的存储器是外存RAM芯片,要通过地址总线存取的。

M区是CU内的存储器,不需要地址总线存取。所以快得多。

固定常数是与程序部分在一起的,已经编译无法修改。上电时,一起从ROM复制到RAM去运行。


全部RAM统一使用。

只不过程序部分和数据部分是分开的;一个从低向高存储,另一个从最高地址向下分配。