我只能从需求上说


如果是需要断电自动清零的一些内部标志可以 放到非DB区,非保持区。
如果是需要断电恢复初始值的 放到 DB区,非保持区。
如果纯粹需要断电保持的     放到非DB区,保持区。

如果是需要首次赋值,后续变更还要断电保持的 放DB区,保持区。

不知道我这样说,是否是你想要的答案。