使用MM440,P1300=20,在进行P1910=3自动识别磁化曲线失败以后,该如何处理呢?
我问了技术支持,回答说有许多电机都是识别不过去,没有办法,但是,P1910=3不成功也无妨,照样可以运行。我也照此试过了,确实是可以运行,但是,非常不理想。首先,没有识别磁化曲线,使电机运行的“弱磁”转速点提前了许多。大约在20-30%的额定转速就开始“弱磁”了,太邪乎了(一般的应在90%左右基速点开始弱磁为正常)。另外,运行在基速以上就开始有运行噪声了。当运行于2倍基速后,其运行噪声难以忍受。很明显,参数设置不佳。
有什么好办法,当自动识别失败以后,能采用人工手动优化磁化曲线。此问题若解决,将是非常实用的。对于使用MM440的电气工程师们是一个福音。解决他们的燃眉之急。