以下是引用kdrjl在2020-06-23 21:54:56的发言 >5楼

第一,你这个系统是大惯性系统?如果是。积分时间太短了吧?


第二,这两个电机的轴连接有耦合吗?是刚性连接?还是柔性连接?


第三,启动过程,就是转速与设定值开始产生差值的时候,电机的转矩电流是满的?还是不足100%?


要把问题介绍清楚呦。


1、钢厂的平整机支撑辊电机,290KW,对大惯性系统的定义不是很了解,不知是不是大惯性系统。

2、电机输出端有齿轮箱,齿轮箱连接万向传动轴,传动轴连支撑辊。刚性

3、启动不是满电流。电流随速度上升而逐渐增加。

带编码器的速度闭环控制。