回复:用截止阀替代比例阀---脉冲宽度调制的用法

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2417
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-24 10:23:09

11楼

展开查看
以下是引用芳季在2020-06-24 09:12:50的发言 >8楼

这种做法很好。

但是为什么很少很少人用。而且用的人当中大量都是使用固态继电器。没有几个敢用接触器,因为大家都不会控制这个通电时间和断电时间的尺度。通常只使用很简单的方法,随便程序开多少时间关多少时间。使得接触器啪啪啪啪得厉害。

模拟量怎么转换的问题都有大把人在问。试问有多少人写出这个防止啪啪啪的程序?有多少人能去找到这个三步控制或者二步控制的程序?(楼主你这个叫二步控制)

怎么普及?

谢谢!

固态继电器和接触器都是开关量,一个是无触点连接,一个是有触点连接,我想你要说的是固态调压器吧?固态调压器的输入和输出不是线性关系,做不到比例输出。

我在用截止阀替代比例阀之前,是用比例阀来控温的,确实是把比例阀做到了“快、准、稳”之后,才进一步从降成本的角度考虑使用截止阀来控温。在实际项目中,我见过太多用比例阀频繁地上下调节动作,本来是一个高配置,却因为调校不好失去高配置的价值,反而还要因比例阀频繁动作导致阀杆和密封磨损不得不增加维护成本。

截止阀替代比例阀,我在多个项目中已经用了,而且很久了,继电器只是“啪——啪——啪”动作。哎,开关量连续控制能做到这样的效果,真是没有见过的人不会明了啊。


大道至简,知易行难