回复:S7-1200定时器为什么不能这么用?

已锁定

..——..

  • 帖子

    112
  • 精华

    4
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2014-01-13

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-06-24 11:40:39

10楼

展开查看
以下是引用手机用户20200112859880在2020-01-12 10:55:20的发言 >楼主

为了写一个0.6秒亮。0.4秒灭,无限重复的程序。为什么在1200中不能这么写了,第一段程序定时结束后无法启动第二条?该怎么改?



我一般这样用,取ON的Q即可,这样非常直接,也好理解。

其实我们如果把定时器的Q到底是什么时候刷新搞明白了,好多与定时器的问题都可以解释了。

我这边以TON 举例,

OB1中代码

FC1中代码


基本思路,让定时器启动后,不再扫描定时器部分的代码,
可以观察到定时器的Q,依旧会被刷新。 testOut 会输出1
也就是定时器的Q是不需要执行到代码区才刷新的,我猜测是由系统时钟实现的,由底层系统统一刷新的。

人生没有边界,一切皆有可能。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15225条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!