使用1200的模拟量输入模块SM 1231 AI8,带了1个压力变送器,两个温度变送器,其余为真空压力变送器。压力变送为0~10V,温度变送为4~20ma 。真空压力变送为0~5V
现在的问题是:在一切正常的状态下,当压力升高时,温度也跟着上升(在同一容器内,当空气压力上升时,会引起容器内的气温上升是正常的现象,我说的不是这个情况,压力上升气温上升,当气温随室温冷却后,显示温度依然比没有压力的情况要高)。举例:在压力为0时,气温跟室温一样为23度。当压力上升到1.2Mpa,(这时候温度跟随上升到60度左右),然后静置24小时,让气温跟室温一样,结果,气温会显示到30度左右,而接在热电偶模块的温度正常显示23度。
试过其它方法,所有信号共地,所有信号使用就近接线,PLC和所有信号使用同一电源,且电源不再向其它提供输出等。
求大神指点。