一键自动恢复,绝对是一个非常需要策略的问题。在实际项目中经常会遇到客户提出类似需求。
我这边分享几个我常用的策略
1.枚举法,把所有改动的情况都考虑进去,分别给出对策。适合改动小的情况。
2.手动功能限制 自动切换到手动,对手动功能进行部分限制,我称为半自动。这个时候手动的改动可控,后期按1策略恢复。
3.局部复位 对于不可逆的情况,采取局部复位的方式,从头来过。需程序提醒人工如何操作,复位流程。
最终还是要具体情况,具体分析。没有一个通用的办法。目前基本思路是,出现某种情况,如果是人,该怎么处理,人能处理了,那机器要实现,机器该怎么处理。
目前这一块需求,我也比较头痛。