以下是引用Zane在2020-06-25 01:11:09的发言 >

能用阀岛的,都是些气体小流量应用,一般都是先导阀,阀芯换向反应较快,用来做较高频率较短时间的气路通断控制是没有问题的。

常见的用于调节回路,2-STEP 或3-STEP的控制气路带动的执行机构较多,至于采用PMW模式用于回路的调节,还要看具体应用场合的,看调节的物理变量是什么,系统结构如何。

反正是不多见,如果直接以介质压力流量为控制变量,或者进行热传导控制,没有一个较大的缓冲机构,是很难控制好的。


@Zane:

   充盈管路是DN50的。