现在通讯方式确实很多,灵活性更高了!请问王工,如果1200PLC或者1500PLC带远程IO(例如ET200SP),之间距离比较远,需要光纤模块转换,这个光纤模块是不是必须要支持PN通讯,也就是IEEE802.1Q标准,想用第三方的光纤模块?可是心里没底,不知道能不能用?谢谢@WWCWWC 。
能用的,我们用的是商用的光纤收发器,PN通讯,没有问题,但是我们是小系统。对稳定性要求高的还是按西门子的要求来选择器件。