回复:M440变频器参数设置问题以及接线问题

已锁定

hy_12306

  • 帖子

    718
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-03-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-06-26 05:46:54

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-03-01 16:49:24的发言 >5楼

我们用MM440劲儿劲儿的。到现在都舍不得换成G120呢。为什么?因为用了20年,太熟了,太可靠了。从还就不出事(说MM440装置本身)。而且相比G120,我们同事更认为它简单,好使。尽管我更喜欢G120。


一开始,在使用MM440之初的几年里,我们也经常不断的因为MM440出现大小问题而忙碌和困扰。经过磨合,读懂它的脾气秉性,不断地改进使用条件,安装方法,EMC防护。越来越使用顺手了。


要不是G120把MM440更新换代了,我们还会继续使用它呢。

以下是引用hy_12306在2020-03-01 13:57:53的发言 >4楼:还用440?G120不香...

引用4楼详细内容:

还用440?G120不香?440反正我是用怕了。

07年吧,当时机器上440连续出事,上海工厂,广州公司,北京公司轮番派人蹲点来解决,前前后后来了5 6波人,能查的都查了,能加的附件都加了。这个得赞下西门庆,不计成本解决问题。电抗都是从别的设备拆下的原装货。原因分析好几个,连电网都监控了48小时,接地电阻都查了,都正常。我手上至今都有完事的分析报告。但440上去就是不行。最后没办法上了120,刚出来的,120就没事。自此再没用过440,