曾经遇到过一次诡异的ET200M故障,用的是有源背板总线,也是开关电源过载~输出电压很低,DC24V电源线塑料外皮发烫,已经“软了”。查来查去,确定是ET200M模块有问题,只要把模块往有源背板总线上一“挂”,电压立马下降,后来没辙试着把模块上的M和PE的短接片给拆了,竟然好了……