4楼

展开查看
以下是引用YANGSAN85在2020-06-26 06:18:23的发言 >3楼:曾经遇到过一次诡异的ET200M故障,用的是有源背板总线,也是开关电源过载~输出电压很低,DC24V电源线塑料外皮发烫,已经“软了”。查来查去,确定是ET200M模块有问题,只要把模块往有源背板总线上一“挂”,电压立马下降,后来没辙试着把模块上的M和PE的短接片给拆了,竟然好了……

我也遇到过一次ET200有源地板故障,不清楚是什么原因引起的底板间绝缘下降,拆卸ET200模块,底板明显的烧迹。

好在可以通过在线诊断功能,很快找到这个ET200站点的丢失,不然在模块底部的故障,查找起来也不是一件容易的事情。

真可谓不说不知道,大家都有那么一些所谓诡异的故障排除经历啊。