回复:一起“诡异”的ET200模块故障

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    849
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-26 08:44:57

5楼

展开查看
以下是引用YANGSAN85在2020-06-26 06:18:23的发言 >3楼:曾经遇到过一次诡异的ET200M故障,用的是有源背板总线,也是开关电源过载~输出电压很低,DC24V电源线塑料外皮发烫,已经“软了”。查来查去,确定是ET200M模块有问题,只要把模块往有源背板总线上一“挂”,电压立马下降,后来没辙试着把模块上的M和PE的短接片给拆了,竟然好了……

这是明显等电位联结有问题呀