恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-06-26 10:05:08
9楼
07年吧,当时机器上440连续出事,上海工厂,广州公司,北京公司轮番派人蹲点来解决,前前后后来了5 6波人,能查的都查了,能加的附件都加了。这个得赞下西门庆,不计成本解决问题。电抗都是从别的设备拆下的原装货。原因分析好几个,连电网都监控了48小时,接地电阻都查了,都正常。我手上至今都有完事的分析报告。但440上去就是不行。最后没办法上了120,刚出来的,120就没事。自此再没用过440,
要不是,现在的MM440价格太高了。老板还会接着用它的。最近他告诉我实在不好买了。第一价格不低,第二也没现货了。所以,让我抓紧把G120置换到现在的公司标配产品里。我们现在所做的,就是把G120通过OPC_DRIVE直接与计算机PN通讯连接,简化传动控制系统的硬件结构。不仅比过去MM440的结构提高性能和功能,而且比以前的结构成本还低。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主