回复:M440变频器参数设置问题以及接线问题

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37034
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-26 10:05:08

9楼

展开查看
以下是引用hy_12306在2020-06-26 05:46:54的发言 >

07年吧,当时机器上440连续出事,上海工厂,广州公司,北京公司轮番派人蹲点来解决,前前后后来了5 6波人,能查的都查了,能加的附件都加了。这个得赞下西门庆,不计成本解决问题。电抗都是从别的设备拆下的原装货。原因分析好几个,连电网都监控了48小时,接地电阻都查了,都正常。我手上至今都有完事的分析报告。但440上去就是不行。最后没办法上了120,刚出来的,120就没事。自此再没用过440,

要不是,现在的MM440价格太高了。老板还会接着用它的。最近他告诉我实在不好买了。第一价格不低,第二也没现货了。所以,让我抓紧把G120置换到现在的公司标配产品里。我们现在所做的,就是把G120通过OPC_DRIVE直接与计算机PN通讯连接,简化传动控制系统的硬件结构。不仅比过去MM440的结构提高性能和功能,而且比以前的结构成本还低。