SWAP不是个人习惯。

         在优化模式下,bool数组ALARM变量被AT指令映射到WORD数组ALM变量,其ALARM[0]对应的是ALM[0].%X8,ALARM[7]对应ALM[0].%X15,ALARM[8]对应ALM[0].%X0,ALARM[15]对应ALM[0].%X7,这与西门子HMI离散变量触发控制变量对应的消息序号规则是不一致的,由于本功能块在采集报警变量后,同时生成HMI触发报警信息所需的控制变量,为使ALARM变量的序号与HMI报警信息的序号一致,SWAP指令是必须要做的,而且在这里做的开销是最小的,一句指令而已。


       需要提醒的是,在非优化模式下,映射后的排列顺序是不同于优化模式的,在非优化模式下需要注意做出相应的程序修改,这里就不再讲了,做下测试即可了解。


至于上升沿的逻辑,楼主不觉得整个功能块检测新报警的基本逻辑不就是如此吗?

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download