回复:G120C变频器报故障F7901的探讨

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-26 15:39:30

1楼

第一,墩底?就是直接落地了?钢厂里以前管这叫“天车下蛋”。


第二,P1300 = 20,用于起重控制,轻载没问题,重载会出现失控?


这也符合常理吧?重载的低速区变频器系统就是没有带载能力的。但也也不至于自由落体吧?当电机出现故障保护时,抱闸应该抱死的呀?


另外,楼主还用的是G120C?这个变频器是风机泵类的,不是恒转矩的。


感觉楼主在对设备自身性能方面,是拔苗助长的那种。唉,我也想花最少的钱,做最大的事。但凡事都要有度,超越极限,就容易出问题了。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。