回复:SMART PLC Modbus 轮询程序

已锁定

ligp99

  • 帖子

    926
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-06-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-27 08:36:23

74楼

展开查看
以下是引用ligp99在2020-06-24 22:54:58的发言 >73楼

这个轮询有没有故障判断

以下是引用--意孤行在2020-03-24 21:38:12的发言 >楼主:      最近的的一...

引用楼主详细内容:

      最近的的一个工程项目用的ModBusRTU 轮询功能,系统配置为1500+et200sp 。通讯程序参考了Zane版的轮询程序样板,只做简单修改就增加了非轮询数据操作功能,完全满足了现场需求。该项目马上就进去调试阶段了,感谢Zane 。

     这次应用深入理解了Zane版编程思路,获益匪浅。于是今天参照Zane在博图环境下的轮询程序,编写Smart PLC 程序,Modbus 不用编写轮询逻辑程序了,只要配置一下参数就能自动实现数据轮询和非周期性写入和读取。

       该程序编写已完成,初步测试基本功能已经具备,可以封装成库,库内存比原modbus库多了十几个字节。




我最近也准备用smart 200和同时和十几个变频器通信,某个故障不能影响停机,参考一下这个程序

有你帮助有我成长
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9001条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。