回复:V90 EPOS控制方式回零偏移问题!

已锁定

AlvinLy

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2018-06-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-06-27 14:01:37

9楼

展开查看
以下是引用全桥整流侠在2020-05-21 11:00:00的发言 >8楼

EPOS回零的具体方法有相关的手册吗,想看一但是没有找到相关文档!

以下是引用左先森在2020-05-19 10:40:26的发言 >5楼:EPOS回零是需要...

引用5楼详细内容:

EPOS回零是需要找到编码器零脉冲才停止的,所以最后一段位移是原点开关到零脉冲的距离

你找下1200通过FB284控制V90的手册,在V-ASSISTANT软件里配置回零参数界面里选择参考点挡块和编码器零脉冲就可以看到搜索零脉冲回原点时候的动作过程了。