以下是引用kdrjl在2020-06-26 15:39:30的发言 >1楼

第一,墩底?就是直接落地了?钢厂里以前管这叫“天车下蛋”。


第二,P1300 = 20,用于起重控制,轻载没问题,重载会出现失控?


这也符合常理吧?重载的低速区变频器系统就是没有带载能力的。但也也不至于自由落体吧?当电机出现故障保护时,抱闸应该抱死的呀?


另外,楼主还用的是G120C?这个变频器是风机泵类的,不是恒转矩的。


感觉楼主在对设备自身性能方面,是拔苗助长的那种。唉,我也想花最少的钱,做最大的事。但凡事都要有度,超越极限,就容易出问题了。

风机泵类或者恒转矩类,是指负载的类型,而变频器自身倒是不分的。G120C一样可以带恒转矩负载(P0501=0)。