回复:一起“诡异”的ET200模块故障

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    849
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-27 21:35:58

10楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2020-06-26 11:37:57的发言 >7楼

在200的帮助手册里有订货号的,注意了,是200的,不是200smart的。

订货号:6EP1961-2BA00

SITOP select 是与 SITOP 电源一起使用的诊断模块。

以下是引用hhyx9在2020-06-26 08:53:23的发言 >:请问电源诊断模块订...

引用详细内容:

请问电源诊断模块订货号是多少?

谢谢


“带有 24 V 电源的选择性模块可将负载电流分配给多条馈线支路,并对每个分电流进行监控。单条支路上一旦出现过载或短路故障,模块可以立即识别并有选择地关闭,以便其他负载电流支路不受故障影响。由此达到快速故障诊断的目的,使停机时间最小化。”


同样功能的还有6EP1961-2BA11等,手册https://support.industry.siemens.com/cs/document/108989004/sitop-%E9%80%89%E6%8B%A9%E6%80%A7%E6%A8%A1%E5%9D%97%E6%89%8B%E5%86%8C?dti=0&lc=zh-CN