拜读了很多大神的帖子。
超时设置成50的时候,一个小时有700多次轮询错误。还有一天晚上PLC死机了。。。不知道怎么回事。断电重启才解决,软重启不管用。。。不知道各位有没有遇到过。设置成70测试过没错误,为了放心还是设置成100了。PLC就是做了个通讯,因为1511加个485口太贵了。
仪表是21块,每个读取双字电能。智能I\O最多128个字节映射,也就是最多32个双字,其余只能GET\PUT。
自己写的不是很严谨,望各位老师斧正。