回复:G120C变频器报故障F7901的探讨

已锁定

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    706
  • 精华

    120
  • 被关注

    59

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-06-28 10:05:36

15楼

展开查看
以下是引用yzm_cumt在2020-06-28 10:00:39的发言 >14楼

@风起云 ,请问G120加第三方能量回馈单元的有木有使用过,也是应用在提升机上,使用有编码器反馈方式?有什么特别注意的?谢谢

G120本身集成制动单元,可以直接外接制动电阻,无需外加能量回馈单元。如果需要能量回馈电网,功率单元可以选择PM250

使用编码器反馈记得设P1300=21.