回复:G120C变频器报故障F7901的探讨

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-06-28 10:52:54

17楼

展开查看
以下是引用风起云在2020-06-28 10:05:36的发言 >15楼

G120本身集成制动单元,无需外加能量回馈单元。

使用编码器反馈记得设P1300=21.

以下是引用yzm_cumt在2020-06-28 10:00:39的发言 >14楼:@风起云 ,请问G120...

引用14楼详细内容:

@风起云 ,请问G120加第三方能量回馈单元的有木有使用过,也是应用在提升机上,使用有编码器反馈方式?有什么特别注意的?谢谢

这问题你问他?估计不好回答的。官方不推荐第三方的东西连接吧?这问题只能是自己担着了。接第三方的整流回馈单元。原理上没问题。具体上自己做工作。

我是你的朋友