来自不同模拟量模块的电动阀输出与反馈模拟4-20mA信号负短接成为公共线是否可行?

已锁定

LXD8654

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    54
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-05-30

普通 普通 如何晋级?

来自不同模拟量模块的电动阀输出与反馈模拟4-20mA信号负短接成为公共线是否可行?

3837

7

2020-06-28 22:29:11

1、故障现象:电动三通热水阀门不能自动控制,控制屏上也无反馈开度显示,因设备在运行,热水阀处于关闭状态,阀就地电源线拆除,控制和反馈线都还接着。
2、柜内检查结果:
(1)、两个模拟量模块AM1(EM AM06)和AM3(EM AM03)的DIAG红灯一直在闪;AM1的模拟输出0通道绿灯常亮,接热水阀4-20mA控制信号;AM3的模拟输入0通道红灯一直闪,接热水阀4-20mA开度反馈信号。
(2)、来自电动热水阀门开度反馈信号(4-20mA)AI9+、AI9-接在AM3(EMAM03)的模拟输入0通道上 ,去电动热水阀门开度控制信号(4-20mA)AO1+、AO1-接在AM1(EMAM06)模拟输出0通道上,还有两根24VAC阀门电源线,一根接地线,这样看去往阀门应该是七棵线,但问题是,在柜内输出端子排上已将AI9-和AO1-短接为公用线,所以去阀门接线只有6棵线:控制及反馈信号共计3根线,2根阀门电源线,1根接地线。经现场简单测试 ,怀疑AM3(EMAM03)已经烧坏。

3、疑问:如上所述接自不同模拟量模块的电动阀输出与反馈模拟4-20mA信号-短接在一起成为公共线的接法是否可行 ,会不会因此烧坏模拟量模块AM3(EMAM03)呢?


来自不同模拟量模块的电动阀输出与反馈模拟4-20mA信号负短接成为公共线是否可行? 已锁定