S_ODT是接通延时定时器
CMD置1,定时器启动,但Q端没有输出;10s后输出高电平;
为什么STA没有在10s计时到的那个周期被置1呢?
我的理解是:在定时10s期间,10s远远大于PLC的扫描周期哦,定时时间未到,CMD就被复位掉了,定时器的S端信号就消失了哦;