回到楼主的问题,楼主采取了2个措施
修改P219制动功率值由2KW到4KW
将运行速度由45HZ将为30HZ

降低运行速度,实际就是降低了负载匀速下行的稳态制动功率及最大瞬态制动功率,降幅达33%。
但并没有确定电机的减速制动扭矩需求是否超过了SLVC模式下电机所能达到的最大输出扭矩。

至于修改P219参数,我觉得楼主更是盲目的没有计算依据,假设加速度为0.2m/s^2,下行速度1m/s,瞬时制动功率也达到了5000w,还不如就设置全功率制动呢。