设备描述:
带有6台压机的冲压设备,每台组态基本相同。
CPU型号:CPU 319-3 PN/DP;6ES7318-3EL01-0AB0 / V3.2。

故障现象:
每次设备正常断电上电后,CPU的SF灯长亮,硬件组态报错4xA0(仅仅2号压机的CPU故障)


上面几个I/O地址反馈报错忘了拍照了...
排故过程:
①将PG中2号压机Hardware重新下载。无效
②将S7项目重新下载。无效
③将内存卡拔出,使用编程器删除并重新复制粘贴项目。无效
④更换CPU。无效
⑤更换MMC卡。无效
⑥认为CPU中的Systemdaten文件损坏,在线删除再下载(这里的下载好像是离线复制到在线),CPU正常启动。(这一步不知道谁想到的,是外援找的外援,也没跟我们解释)

这个复位后还有个IMAP的故障,应该跟这个没关系,就不写了。
这个问题是能解决,但是为每次断电重启还会故障。Systemdate这个文件干嘛的?