首先对于西门子系统做维保,一定会遇到这个问题,如果没有遇到只是时间或者机会问题了。

对于第一次遇到,我与楼主有类似的想法,就是想临时屏蔽掉这个风扇报警的冲动。好在我记得几年前遇到该报警后,我开始有此想法的,后来想了想,就是临时屏蔽掉我也不采用,毕竟系统的冷却成隐患问题了。

所以,我选择的是把这个风扇及电池盒抽出来,看看是否可以用干净的空气吹扫解决这个问题,好在通过吹扫临时解决了该报警问题。

我赶紧申请购买该风扇电池单元,待购买回来后,找一个时间换掉,对在通电情况下更换的。

插入风扇电池盒,务必注意这个盒子的电气插针,注意小心一点,慢慢插入。