要什么经验?我一般就是检查系统安装布线,是不是符合EMC准则,并将其错误纠正。万能表检查等电位,示波器检查脉冲波形。
今天拿接地电阻测试仪测了下接地,有一个柜子接地线断路,接地良好的柜子接地电流四五十毫安。等电位没查。dp通信用博森泰克的DP测试仪测了下,波形没有问题,没有捕捉到断网的波形,偶发,不是经常发生。有三个站的差分稳定电压偏低,换了DP头就好了。